Quote (niksha)
Спецтехнологии говорят что можно по нашим же столбам но сверху.А 0,4 в Сипе будут и ниже
Высоковольтную ЛЭП на относительно невысоких столбах нужно будет проектировать с осторожностью, чтобы исключить вероятность падения растущих рядом деревьев (и прочих конструкций!) на ВЫСОКОВОЛЬТНУЮ ЛЭП. Особенно актуально этот вопрос выглядит в свете "штормовых" событий минувшего дня.
UPDATE: А нельзя будет спросить у проектировщиков: возможно, вместо дополнительного трансформатора в конце Калининской будет иметь смысл провести от существующего трансформатора фидер БОЛЬШОГО сечения?.. Не уменьшит ли это потери до приемлемых величин, сравнимых с потерями в дополнительном трансформаторе в случае его установки?.. Заодно избавимся от необходимости тянуть высоковольтку по невысоким столбам... И ВСЕ провода на столбах будут В ИЗОЛЯЦИИ.
Добавлено (01.08.2010, 23:12)
---------------------------------------------
Посетил сегодня трансформатор на Морской улице. Прошёлся вдоль фидера, который отходит от него по Берёзовой улице. Должен сказать, что до конца разобраться в схеме подключений по этому фидеру на перекрёстке Берёзовой и Борковской мне не удалось... Есть один столб, на который приходят провода сразу с двух трансформаторов, плюс, помимо трёх фаз и нейтрали, есть ещё сеть уличного освещения... На этом столбе закреплено, кажется, ВОСЕМЬ изоляторов, а также есть перемычки, глядя на которые снизу трудно понять, что с чем они коммутируют...
В общем, по мере составления карты внутренних сетей 0,4 кВ, надо будет с этой запутанной коммутацией разбираться.
To DinYa - информация с таблички трансформатора на Морской:
"Подстанция трансформаторная комплектная
Тип КТП 63-10/0,4 У1 50 Hz
Высшее напряжение 10 kV 63 kVA
Низшее напряжение 0,4 kV"
Год выпуска подстанции - 1979-й, но сам трансформатор сзади стоит более новый, 2000-ных годов, с отдельной табличкой (на ней написано: 400 V 231 A на стороне низшего напряжения).