Перегруз Ореховской подстанции!!!
| |
Val_M_S | Дата: Пятница, 18.07.2014, 21:39 | Сообщение # 196 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
| niksha, а смысл рубить центр каждую Божью пятницу, особенно в жаркое время??? Нужно смотреть по погоде, или когда реальный перегруз наблюдается! Ведь север и юг рубят только когда возникает перегрузка... Логично по такому же принципу и Центр отключать. Иначе будет большое недовольство от Центра! Еще момент: а куда вывалились 445-я и 445а? Их снова не будут отключать?
Сообщение отредактировал Val_M_S - Пятница, 18.07.2014, 21:44 |
|
| |
niksha | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:56 | Сообщение # 197 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| 445 и 445А забыл здесь вписать. В офиц. бумаге они есть. График и предполагает отключение только при наличии перегруза. А не каждую пятницу или субботу. Просто "Центр" будет стоять всегда в графике только по пятницам. "Центр" могут отключать только с пятницы на субботу пр и наличии перегруза. А вот "север" и "Юг" решили отключать по очерёдности по субботам и воскресеньям. Поэтому когда будет очередное отключение "Юга"(сейчас мы первые в очереди на отключение) не известно. Известно только что это или суббота вечер или воскресенье вечер)
Калининская 01
|
|
| |
DinYa | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:12 | Сообщение # 198 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
| Самый перегруз в ночь с субботы на воскресенье при прохладной погоде. вечером в воскр уже меньше нагрузка. В пятницу вечером - нечто среднее.
niksha, По практике предыдущих лет сколько достаточно отключить кооперативов, чтобы не было перегруза на ореховской подстанции?
Парковая
|
|
| |
niksha | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:32 | Сообщение # 199 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Цитата DinYa ( ) niksha, По практике предыдущих лет сколько достаточно отключить кооперативов, чтобы не было перегруза на ореховской подстанции? как правило треть посёлка достаточно. Проблема не только в выключении но и в включении. При включении нагрузка превышает номинальную в ДВА раза. Так как у всех в этот момент включаются не выключенные электронагрузки. Холодильники, насосы и другие моторы. Для того что бы включить одну ТП надо выключить две. Поэтому все включения происходят рано утром когда нагрузка минимальная на Ореховской.
Калининская 01
|
|
| |
niksha | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:47 | Сообщение # 200 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| На заседании совета было принято решение о работе над установкой и вводом в эксплуатацию ограничителей потребления на ТП для кооперативов.
Калининская 01
|
|
| |
MaxOs | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:22 | Сообщение # 201 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Цитата niksha ( ) На заседании совета было принято решение о работе над установкой и вводом в эксплуатацию ограничителей потребления на ТП для кооперативов. Теперь надо значения токов отключения для каждой ТП рассчитывать.... Предполагается исходить из равной мощности для каждого из 5000+ участков, или же "какой кооператив лучше оплачивает - тому мощность побольше"?
ул. Солнечная (нижняя часть)
Сообщение отредактировал MaxOs - Понедельник, 21.07.2014, 12:23 |
|
| |
DinYa | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:36 | Сообщение # 202 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
| MaxOs, по-видимому, еще и с учетом коэффициента одновременного включения. Еще можно пропорционально долгам мощности раскидать, но это будет сложно технически организовать на т/п (все время разная сумма долга, а значит разная макс. мощность). niksha, а цена вопроса и сроки производства работ по этим ограничителям установлены уже?
Парковая
|
|
| |
MaxOs | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:43 | Сообщение # 203 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Цитата DinYa ( ) по-видимому, еще и с учетом коэффициента одновременного включения. Нет, здесь этот коэффициент не нужен... Он был бы нужен для установки ограничителей у ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ, а не на ТП.
ул. Солнечная (нижняя часть)
|
|
| |
Electriq | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:09 | Сообщение # 204 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Цитата niksha ( ) На заседании совета было принято решение о работе над установкой и вводом в эксплуатацию ограничителей потребления на ТП для кооперативов. То есть, при имеющейся ситуации, когда (почти) никто из домовладельцев не занимается самоограничением, у всех кооперативов мощность в пиковые часы будет превышена и света не будет сразу во всех кооперативах, очень удобно
Понятно, разумеется, нужно заниматься ограничением домовладений. Вопрос в том, получится ли это сделать внутри кооператива после введения ограничения на их ТП? Снизилось ли потребление у кооперативов, которые установили выносные узлы учета с адекватными автоматами (например, по 16А)? Есть опыт, говорящий о реальности затеи (я не знаю)? А если не получится, то будем все сидеть без света, а не по трети поселка, разве не так?
|
|
| |
niksha | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:34 | Сообщение # 205 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Цитата MaxOs ( ) Теперь надо значения токов отключения для каждой ТП рассчитывать.... Предполагается исходить из равной мощности для каждого из 5000+ участков, или же "какой кооператив лучше оплачивает - тому мощность побольше"? Никакой политики здесь быть не должно! То что у кого то уши красивее не даёт права на большую мощность Если кратко то суть в следующем: в титульный лист 2012 года была включена работа по установке АСКУЭ1 (узлы учёта + ограничительные автоматы) Когда работа была почти сделана совет учредителей попросил не устанавливать автоматы пониженной мощности, так как это приведёт к эскалации в посёлке. Все работы согласовывались с ПСК (планировалось производить учёт электричества по счётчикам на ТП) От ПСК во время проводимых работ поступило 3 проекта автоматов. 1-без изменений автоматов 2- с небольшим изменением 3- со значительными изменениями. Последний и произвёл отказ со стороны кооперативов производить работы до конца. Я провёл просчёт всех ТП с автоматами и понял что ПСК писал автоматы от БАЛДЫ. На некоторых ТП были мощности 1,6 кВт а на других 0,9кВт. Ни о каком равенстве потребления и речи даже не шло. Сейчас я провёл примерное уравнивание. Теперь это надо согласовывать в ЛОЭСК, ПСК . Хотя с моей точки зрения ПСК не имеет отношения к нашему оборудованию. Так как граница балансовой принадлежности(ответственности) проходит на "Ореховской" ТП. Просто надо утверждение на совете учредителей и далее работы ЛОЭСК.
Калининская 01
|
|
| |
niksha | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:48 | Сообщение # 206 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Цитата Electriq ( ) у всех кооперативов мощность в пиковые часы будет превышена и света не будет сразу во всех кооперативах, очень удобно Это не удобно НИКОМУ. Кооперативы без света, ПСК и ЛОЭСК без денег. ПСК иЛОЭСК получают деньги за прокаченную мощность. Нет потребления нет денег. Им сейчас выгоднее вгонять нас в долги и потом снимать через суды с пенями(не отключая никогда) Цитата Electriq ( ) Снизилось ли потребление у кооперативов, которые установили выносные узлы учета с адекватными автоматами (например, по 16А)? Есть опыт, говорящий о реальности затеи (я не знаю)? Данных нет и быть не может. Установка внешних узлов учёта не позволяет увеличиваться нагрузке и отсутствие воровства и долгов по оплате . ЭТО ФАКТ. То что у них автоматы хоть 10 хоть 16 хоть 25 А-это всё равно превышение отпускной мощности и отключение будет. Но вероятность отключения НИЖЕ чем в кооперативах не ограничивающих своих членов. Цитата Electriq ( ) А если не получится, то будем все сидеть без света, а не по трети поселка, разве не так? ДА, этот вариант я и доносил до председателей. Вполне возможно( и скорее всего) такое и будет. НО это заставит председателей шевелиться. Члены кооперативов начнут сами понимать, что проблема не в других, а в них самих. Сами начнут ставить внешние узлы учёта или собирать деньги на это. Поблема не в выключении а во включении. КТО это будет делать? Это должна быть отдельная бригада постоянно работающая(круглосуточно). Такой ни у ЛОЭСК и у ДЭК нет.
Калининская 01
|
|
| |
DinYa | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:51 | Сообщение # 207 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
| MaxOs, если выделенную мощность на кооператив не превышать, то да, не нужен коэффициент. В соседней темы упоминалось про 2,8МВт на поселок. Эта цифра реальная? Если так, то получается по 500Вт на домовладение, соответственно на наш дпк 233кВт (466 членов). Делим пропорционально на 2 т/п выходит 178,3Квт на 275тп и 54,7кВт на 472тп. Даже не знаю, как часто придется бегать включать сработавшие автоматы на тп.
Парковая
|
|
| |
niksha | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:04 | Сообщение # 208 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Цитата DinYa ( ) Даже не знаю, как часто придется бегать включать сработавшие автоматы на тп. можно даже не бегать. Они просто не будут включаться. Если серьёзно, то конечно речь не идёт о номиналах(Dinya правильно всё написал). Сейчас речь идёт о 6 мВт на весь посёлок.(естественно это учитывает коэф. одновременного включения) Для нас выделено по нормативу ПСК автоматы общей мощностью 535А
Калининская 01
|
|
| |
DinYa | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:41 | Сообщение # 209 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
| niksha, 6мВт это с учетом новых дополнительных мощностей (южного ввода) или без них? 535А (суммарно на 2 тп) еще хуже. Выходит 117,7 кВт на кооператив.
Парковая
|
|
| |
niksha | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 17:45 | Сообщение # 210 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Ну во первых не на 2 а на 3 ТП. А во вторых вы неправильно считаете. пример:Дана электроустановка с показателями: активная мощность (P) - 15кВт, Cosф=0,91. Таким образом полная мощность (S) будет составлять - P/Cosф=15/0,91=16,48кВА. Рабочий ток электроустановки всегда основывается на полной мощности (S) и составляет для однофазной сети - I=S/U=15/0,22=68,18А, для трехфазной сети - I=S/(U*(3)^0,5))=15/(0,38*1,73205)=22,81А. Вы считаете для 220в, а ТП имеют трёхфазный выход. Соответственно считайте дальше конечный вариант-0,84 кВа на одного
Калининская 01
|
|
| |
|