Установка счётчиков электроэнергии на опорах (столбах)
DinYaДата: Вторник, 19.11.2013, 12:51 | Сообщение # 196
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
niksha, т.е. сам счетчик не может работать в режиме банального "автомата", если ток через счетчик превышает определенное (запрограммированное) значение - идет отключение.
А сам счетчик-то как защищен? Если нагрузка, допустим, единовременная - 50 кВт, что с ним будет?
Выходит, что на столбы придется еще и автоматы выносить?


Парковая
 
nikshaДата: Вторник, 19.11.2013, 13:02 | Сообщение # 197
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
Вот этот вопрос меня и сбивает с толку, защита у эти узлов вроде как есть, в том числе и от минимального значения напряжения. Например, декларируется что можно задать минимальное напряжение при котором он(узел учёта) отключится. Например 140в. и максимальное тоже. Значение протекающего тока он тоже должен мерить для вычисления общей мощности. А вот как реализована схема ограничения, ЧТО там стоит мы не знаем. То есть вот на эти вопросы нам и не могут ответить. Есть вариант раскурочить один узел учёта и посмотреть детали. Но пока мы ещё не решились на это
известно, но это для измерения
Датчик тока прецизионный шунт
Датчик напряжения резистивный делитель


Калининская 01
 
nikshaДата: Вторник, 19.11.2013, 13:20 | Сообщение # 198
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
в описании есть вот это:
Перегрузка по току
Указывается предельно допустимый ток через счётчик. Счётчик фиксирует
перегрузку и устанавливает флаг (на дисплей выводится знак ).
Однофазный счётчик устанавливает флаг, если ток потребления превышает
допустимую величину в течение трёх периодов сети.
Многофазный счётчик устанавливает флаг, если ток потребления по любой
фазе превышает допустимую величину в течение примерно 10 с.
Если в конфигурации счётчика разрешено отключение по перегрузке, счётчик
отключает основное реле.
Указав для предельного тока нулевую величину, можно отменить данную
функцию.
Но тут упоминается 3х фазный-для однофазного у нас пока не получается ограничение

Средства 
управления 
потреблением 
Счётчики могут быть оснащены реле двух типов: основного и 
дополнительного. Основное реле обеспечивает, при оговоренных 
условиях, полное отключение потребителя от сети. 
Дополнительное реле управляет питанием какого-либо 
потребительского оборудования в соответствии с прописанным в 
конфигурации счётчика суточным графиком.


Калининская 01
 
MaxOsДата: Вторник, 19.11.2013, 13:38 | Сообщение # 199
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Цитата DinYa ()
Выходит, что на столбы придется еще и автоматы выносить?

Автоматов, теоретически, должно будет хватить тех, которые установлены на стене дома, при условии качественно сделанного ответвления от фидера (т.е. от счётчика) к дому.


ул. Солнечная (нижняя часть)

Сообщение отредактировал MaxOs - Вторник, 19.11.2013, 13:39
 
DinYaДата: Вторник, 19.11.2013, 14:13 | Сообщение # 200
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
MaxOs, тогда мне ничто не помешает потреблять разово неограниченную мощность (кроме моих же автоматов).
А вот как через счетчик разовую (пиковую) мощность ограничивать, так и осталось непонятно. Похоже, что с системой "Матрица" - никак.


Парковая
 
MaxOsДата: Вторник, 19.11.2013, 14:32 | Сообщение # 201
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Цитата DinYa ()
тогда мне ничто не помешает потреблять разово неограниченную мощность (кроме моих же автоматов).

Которые можно опломбировать. cool Например, ставим автомат 25 А и опломбировываем его. Другое дело - кто и как будет следить за состоянием пломб...


ул. Солнечная (нижняя часть)

Сообщение отредактировал MaxOs - Вторник, 19.11.2013, 14:35
 
DinYaДата: Вторник, 19.11.2013, 14:40 | Сообщение # 202
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
MaxOs, да, у меня счетчик стоит опломбированный и что? Все равно выносить на столбы

Парковая
 
nikshaДата: Вторник, 19.11.2013, 14:45 | Сообщение # 203
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
Цитата DinYa ()
MaxOs, тогда мне ничто не помешает потреблять разово неограниченную мощность (кроме моих же автоматов). А вот как через счетчик разовую (пиковую) мощность ограничивать, так и осталось непонятно. Похоже, что с системой "Матрица" - никак.
 Нет вы не правы ограничение по току установить можно. Нельзя установить потребление отличное от запрограммированного изначально. То есть, можно при превышении тока в 16 А отрубать узел учёта, но нельзя уменьшить потребление до 0,5кВт.  Через 1 минуту счётчик включится и опять измерит ток и при превышении опять отрубится, и так до тех пор пока не уберут лишнюю нагрузку в доме.


Калининская 01
 
MaxOsДата: Вторник, 19.11.2013, 15:18 | Сообщение # 204
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Цитата DinYa ()
да, у меня счетчик стоит опломбированный и что? Все равно выносить на столбы

smile

Цитата niksha ()
Через 1 минуту счётчик включится и опять измерит ток и при превышении опять отрубится, и так до тех пор пока не уберут лишнюю нагрузку в доме.

А этот счётчик от постоянной коммутации (включено-выключено-включено-выключено....) высокомощных нагрузок не выйдет ли из строя?..


ул. Солнечная (нижняя часть)

Сообщение отредактировал MaxOs - Вторник, 19.11.2013, 15:20
 
nikshaДата: Вторник, 19.11.2013, 15:58 | Сообщение # 205
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
гарантийный срок я вроде писал-60 месяцев

Калининская 01
 
MaxOsДата: Вторник, 19.11.2013, 16:06 | Сообщение # 206
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Гарантия обычно предоставляется при условии соблюдения правил эксплуатации - а превышение мощности нагрузки, в принципе, может быть сочтено нарушением таких правил.

Но тут нужно будет, прежде всего, разобраться: кто будет нести материальную ответственность за исправность счётчика КАК СОБСТВЕННИК этого устройства - домовладелец, или кооператив? Если домовладелец - то все эксперименты этого домовладельца с потребляемой мощностью, которые вылились в неисправность счётчика, будут являться личными проблемами домовладельца. А вот если кооператив.....


ул. Солнечная (нижняя часть)
 
DinYaДата: Вторник, 19.11.2013, 16:40 | Сообщение # 207
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
Цитата niksha
То есть, можно при превышении тока в 16 А отрубать узел учёта, но нельзя уменьшить потребление до 0,5кВт.  Через 1 минуту счётчик включится и опять измерит ток и при превышении опять отрубится, и так до тех пор пока не уберут лишнюю нагрузку в доме.

 
Так нам вроде бы этого достаточно? Или предполагается другая схема? Или будет слишком высокая частота опросов счетчиков, что может "подвесить" систему.
 
Я так понял "матрица" позволяет установить лимит потребленных квтч, т.е. внес предоплату за э/э, запрограммировали с центра лимит и потребляй э/э пока не кончатся деньги на счету. Т.е. если вперед не заплатил, то не будет и 0,5кВт.


Парковая
 
nikshaДата: Вторник, 19.11.2013, 19:03 | Сообщение # 208
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
Цитата DinYa ()
Я так понял "матрица" позволяет установить лимит потребленных квтч, т.е. внес предоплату за э/э, запрограммировали с центра лимит и потребляй э/э пока не кончатся деньги на счету. Т.е. если вперед не заплатил, то не будет и 0,5кВт.
Совершенно верно.  Но мне кажется что переход на авансовую систему платежей может быть не ранее чем через 2 года. Люди должны пока ещё привыкнуть вобще платиь за потреблённую энергию. Тем более что такую систему оплаты надо будет проводить через решение общего собрания обязательно.


Калининская 01
 
DinYaДата: Вторник, 14.01.2014, 14:25 | Сообщение # 209
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
Хотелось бы понять, как будут работать счетчики матрицы в условиях всем известного явления "перекоса фаз". Соответственно из-за возникновения компенсирующего тока возможен неправильный подсчет КВтч счетчиком? Что говорят наши электрики про корректность работы системы в сетях с "перекосом" и повышенными/пониженными напряжениями?
И еще один момент. Ввиду значительной протяженности линий, как это скажется на счетчиках установленных близко к т/п и, наоборот, очень далеко от т/п?


Парковая
 
nikshaДата: Вторник, 14.01.2014, 15:58 | Сообщение # 210
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
Перекос фаз на однофазных узлах учёта влияния не имеет , только как повышение или понижение напряжения. А на это в Матрице есть задаваемые ограничения. Например от 140 до 270в. Далее они отключаются для предотвращения повреждения аппаратуры. И автоматически включаются при нормализации.
Счётчик считает по определённой прграмме протекающую МОЩНОСТЬ а не ток. Поэтому показания наиболее достоверны и от падения напряжения не зависят.
 Матрица имеет систему вложений(до 7)-ретрансляторов(встроены в счётчики) до 350м. От Тп до самого дальнего счётчика можно удалить более чем на 2 км. Этого нам за глаза хватает. Так что разницы в том где стоит узел учёта у ТП или в 1,5 км нет. А вот порядок установки принципиален - от ТП и затем далее


Калининская 01
 