Напряжение в сети 0,4 кВ
| |
Val_M_S | Дата: Среда, 06.11.2013, 21:54 | Сообщение # 1 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
| Приветствую всех! На выходных был на даче, и в понедельник, в последний день выходных, когда все уезжали, заметил, что напряжение в сети было аж 256 вольт!!! Блок питания сигнализации аж гудел от такого напряжения. С чем это связано? Трансы выкручены на максимум для компенсации потерь? Как обстоят дела в других кооперативах? Или это только на нашей 277А такая фигня? Мне кажется это небезопасно, когда подается такое напряжение...
|
|
| |
niksha | Дата: Пятница, 08.11.2013, 12:19 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Насколько я знаю это транс к которому подключены "Дом учёных" и "Дружба" Скорее всего произошла перекос фаз . То есть , на какой то фазе стали очень много потреблять(напряжение упало) и в следствии этого на другой пошло повышения напряжения. Никто специально не поднимал напругу на 10ке
Калининская 01
|
|
| |
Val_M_S | Дата: Пятница, 08.11.2013, 13:09 | Сообщение # 3 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
| Да, это транс Дружбы и Дома Ученых. Вообще у нас в Д.У. беда с фазировкой, ибо на одной фазе в пиковое время бывает 120 вольт, когда на другой и 210 может быть... Никто не занимался распределением нагрузки у нас очень давно. Одна надежда - на реконструкцию. Сейчас проект доделаем и будем реконструировать... Меня смутило, что это было во время, когда все уехали, и особо нагрузки никто не брал, вот и подумал, что сам транс выкручен до максимума, чтобы в пик на концах не было меньше 100 вольт...
|
|
| |
niksha | Дата: Пятница, 08.11.2013, 15:04 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Я проконсультировался с Костей и он подтвердил, что проблемная область с перекосом фаз это район ДПКП-5, Дружба и Дом Учёных. У вас там основной фидер в некоторых местах 12 квадратов. Это даже не 25 и не 16. Сейчас подводы к домам делают на 16 квадратов. Так что у вас там потери колоссальные при большом потреблении. А как факт и прекос фаз образуется. Вот как раз когда народу мало то перекос и проявляется в своём максимуме. Мало народу-мало потребление. И тут какой то дом(или 2) решил потребить по 10 киловатт на одной из фаз, а на других фазах почти не потребляют, вот вам и страшный перекос образовался. Когда народу много живёт то происходит загрузка всех фаз и происходит падение напряжения на всех фазах с малым перекосом. Это кстати и проблема ограничения потребления.
Калининская 01
|
|
| |
Val_M_S | Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:38 | Сообщение # 5 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
| Сергей, спасибо за информацию! Вы подтвердили мои догадки. У нас есть три или четыре мега потребителя в ДПК, думаю они и создают эту проблему. Да еще после урагана многие фидеры ремонтировали путем установки скруток((( Насчет сечения, я просто в шоке! В нашем проекте, "Луч" нам запроектировал сечение 120 квадрат, в 10 раз больше! Теперь понятно откуда такая разница в показаниях счетчиков на ТП и у наших абонентов. Хорошо мы улицу греем в пиковую нагрузку...
|
|
| |
MaxOs | Дата: Суббота, 09.11.2013, 00:13 | Сообщение # 6 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Фидеры, конечно, надо менять, тут вопросов нет.
А вот по поводу повышенного напряжения на выходе с некоторых ТП на некоторых фазах - интересно. Получается, что наши трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ никак схемотехнически не предохраняют потребителей от повышенного напряжения - возможно в силу своей устаревшей конструкции?.. Может быть все эти ТП можно как-то модернизировать?..
Также - эти повышенные напряжения как-то регистрируются на узлах АСКУЭ, лог ведётся?.. Или на самих ТП - там есть логгеры?..
ул. Солнечная (нижняя часть)
|
|
| |
niksha | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 11:38 | Сообщение # 7 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Макс, нашим трансам по 20-30 лет. Какая автоматика?! Там все в ручную. Мы с Костей как раз вчера эту тему обсуждали. А вот на "ореховской" там автоматика присутствует , но почему то не работает. Поэтому падение напряжения на 35кв приводит к падению на 10ке и далее так же +перекосы. Вот и результаты.
Калининская 01
|
|
| |
MaxOs | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 15:11 | Сообщение # 8 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Тогда, по-хорошему, после того как разберёмся с фидерами и учётом электроэнергии, надо будет думать о модернизации (или о замене) наших ТП... Лет этак через пять, по-видимому... Потому что 256 вольт - это, всё-таки, ненормальная, нехорошая ситуация. Понятно, что не в нашем кооперативе - но у нас, видимо, такое тоже возможно.
ул. Солнечная (нижняя часть)
Сообщение отредактировал MaxOs - Воскресенье, 10.11.2013, 15:15 |
|
| |
niksha | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21:35 | Сообщение # 9 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Наверное все замечают что иногда свет мерцает?! Так вот это результат плохой открытой проводки как на 10 ке так и на внутренних 0,4 . Во время ветра или сильного дождя ,если провода находятся рядом ,то происходит опасное сближение открытых проводов или перетекание разряда по воде. Происходит кратковременное замыкание. Концовка - или выдерживают автоматы или срабатывают и отключают. Такой вариант произошел в понедельник ночью. произошло срабатывание автоматов на 10 ке. Весь поселок ночь был без электричества до утра. Если же перехлест идет на внутренней 0,4, то вначале происходит перекосы фаз, а затем срабатывают автоматы. Так что все валить на потребление тоже не всегда правильно. Бывают и такие варианты, но их видно по погоде.
Калининская 01
|
|
| |
MaxOs | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 06:24 | Сообщение # 10 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Да, с фидерами, конечно, надо разобраться в первую очередь - и с 0,4 кВ, и с 10 кВ. Помимо того, что нет изоляции и что сечения недостаточные, за 45 лет эксплуатации алюминиевые провода сильно окислились - как по своей поверхности, так и, возможно, по микротрещинам внутрь жил, что вносит дополнительное сопротивление - дополнительные потери в фидерах.
ул. Солнечная (нижняя часть)
Сообщение отредактировал MaxOs - Понедельник, 11.11.2013, 06:25 |
|
| |
TTR | Дата: Пятница, 15.11.2013, 14:16 | Сообщение # 11 |
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 94
Статус: Offline
| Цитата Val_M_S ( ) когда все уезжали, заметил, что напряжение в сети было аж 256 вольт!!! У меня показало 262 вольта.
Лесной проезд
|
|
| |
MaxOs | Дата: Пятница, 15.11.2013, 14:26 | Сообщение # 12 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Цитата TTR ( ) У меня показало 262 вольта.
Это постоянно такое напряжение держится?.. Или в какие-то часы?.. Или изредка?..
ул. Солнечная (нижняя часть)
|
|
| |
TTR | Дата: Пятница, 15.11.2013, 14:49 | Сообщение # 13 |
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 94
Статус: Offline
| Нет не постоянно, это было максимальное значение которое я видел в праздники, ночью стабильно 240, днем в будни 210-220, в выходные дни вечером снижается до 160.
Лесной проезд
|
|
| |
Val_M_S | Дата: Пятница, 15.11.2013, 16:35 | Сообщение # 14 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
| TTR, точно такая же ситуация и у нас....
|
|
| |
MaxOs | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 09:02 | Сообщение # 15 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Понятно, спасибо.
Хотелось бы получить рекомендации ЛОЭСК по этому поводу... Не объяснения с их стороны, почему это происходит, а именно рекомендации по устранению данной "проблемы завышенного напряжения".Добавлено (15.12.2013, 09:02) --------------------------------------------- Не удалось ли уже получить рекомендации от ЛОЭСК?..