Форум » Основной » Обсуждаем проблемы электрического снабжения » Напряжение в сети 0,4 кВ
Напряжение в сети 0,4 кВ
MaxOsДата: Суббота, 11.01.2014, 11:41 | Сообщение # 31
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
IMHO нам надо будет в перспективе поменять наши ТП на более современные. А эти старые продать кому-нибудь, как б/у...

ул. Солнечная (нижняя часть)
 
Val_M_SДата: Суббота, 11.01.2014, 11:46 | Сообщение # 32
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
niksha, кстати я тоже заметил, что после аварийной ситуации 5-го января, падение напряжения стало меньше! На 277А по нашей фазе было ровненько 235-240 вольт (без нагрузки). И с нагрузкой падало не так сильно как до аварии. Может это на 10-ке что-то было, типа плохого контакта где-то, или пробоя? 
Мдямс, а вот с 280 вольт это лихо!!! Тут уже не один электроприбор не потянет такое напряжение(((( DUSER, ставь автотрансформатор на весь дом, тот хоть понизит напругу в таком случае!!!
 
DinYaДата: Суббота, 11.01.2014, 17:34 | Сообщение # 33
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
Цитата DUSER
Разговаривал с Костиком, сказал, что они пытаются как-то понизить мощу, но получается с переменным успехом.


А что он говорит про причины данного явления?


Парковая
 
DUSERДата: Суббота, 11.01.2014, 23:30 | Сообщение # 34
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 175
Статус: Offline
Цитата DinYa ()
А что он говорит про причины данного явления?
Причины все те же, озученные в данном топике. В том числе была названа и увеличенная протяженность линии.

Проблема использования стабилизатора заключается в том, что даже модели за 50-70 тыс. работают в диапазоне 160-260 вольт. Свыше 260 он выдает ошибку и отрубается.


Калининская ул.

Сообщение отредактировал DUSER - Суббота, 11.01.2014, 23:32
 
MaxOsДата: Воскресенье, 12.01.2014, 08:51 | Сообщение # 35
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Цитата DUSER ()
Причины все те же, озученные в данном топике. В том числе была названа и увеличенная протяженность линии.
Пусть ЛОЭСК расставит приоритеты в списке тех задач, которые необходимо выполнить для решения проблемы повышенного напряжения. Именно не просто перечислит причины, а расставит приоритеты.


ул. Солнечная (нижняя часть)
 
DinYaДата: Понедельник, 13.01.2014, 10:48 | Сообщение # 36
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
Я предлагаю следующий план действий.
1. Путем анкетирования (т.е. добровольно) собрать сведения о нагрузках, потребляемых домовладением, а также информацию о том, где живут осенью-зимой-весной.
Сюда же можно добавить ограничители тока установленные на домовладение (6А, 10А, 16А, 25А и т.д.)
Зимой довольно просто определить посещаемость участков, конечно, если есть снег.
2. Проанализировать эту информацию и приблизительно раскидать по фазам потребителей.
3. Старую (актуальную) схему сетей (для каждого трансформатора) выполнить из линий четырех цветов. Три цвета - это три фазы от одной т/п. Отдельный цвет - земля.
4. Составить новую, оптимизированную схему с учетом нагрузок, длин фидеров, физических возможностей подключений.
5. Соответственно новой схеме произвести переподключения домовладений по нагрузкам.
Конечно, с течением времени схема нагрузок будет терять актуальность. Но так же можно собирать информацию о перспективах энергопотребления.
Я понимаю, что это все долго, дорого, и т.д. но без этого все остальные мероприятия малоэффективны.
Раньше представители УДЭК ходили по участкам, отмечали показания счетчика, осматривали автоматы и проводку. Данные эти, наверное, возможно восстановить.

Насколько мне известно на сегодняшний день нет ограничения по установке автоматов на домовладение (т.е. какой хочешь такой и ставь, хоть 40А), но у большинства вновь подключенных после урагана стоит 16А.


Парковая

Сообщение отредактировал DinYa - Понедельник, 13.01.2014, 10:52
 
MaxOsДата: Понедельник, 13.01.2014, 11:02 | Сообщение # 37
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Цитата DinYa ()
2. Проанализировать эту информацию и приблизительно раскидать по фазам потребителей.

Это будет иметь смысл только при отсутствии в кооперативе ОЧЕНЬ крупных потребителей электроэнергии. Если же таковые есть (и они при этом то "включены", то "выключены") - то вся эта анкетная оптимизация большей частью потеряет свой смысл.

Возможно, будет иметь смысл "перебросить" каких-то мощных потребителей, условно говоря, с одной фазы на другую (если это будет оправдано).

Но, опять же - ждём рекомендаций и расстановки приоритетов действий от ЛОЭСК! Они специалисты, они и должны рекомендовать.


ул. Солнечная (нижняя часть)

Сообщение отредактировал MaxOs - Понедельник, 13.01.2014, 11:04
 
DinYaДата: Понедельник, 13.01.2014, 11:33 | Сообщение # 38
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
Цитата MaxOs
Это будет иметь смысл только при отсутствии в кооперативе ОЧЕНЬ крупных потребителей электроэнергии. Если же таковые есть (и они при этом то "включены", то "выключены") - то вся эта анкетная оптимизация большей частью потеряет свой смысл.


Если у нас "правила игры" для всех разные, то тогда можно и про все остальное сказать "потеряет свой смысл". Здесь без вариантов.
А ОЧЕНЬ крупные потребители это кто? Если к ним трехфазка подведена, то это нам без разницы, т.к. грузят тогда они все фазы почти равномерно (почти - т.к. возможны разные длины линий). Если очень крупные, и фаза+0, да еще и без автоматов и счетчиков, тогда оптимизировать бестолку.
 
Чтобы "перебросить" мощных потребителей с одной фазы на другую, их для начало следует установить.


Парковая
 
MaxOsДата: Понедельник, 13.01.2014, 11:39 | Сообщение # 39
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Цитата DinYa ()
А ОЧЕНЬ крупные потребители это кто?

Поименно не знаю, но, теоретически, они могут быть. И вроде были.

Цитата DinYa ()
Если к ним трехфазка подведена, то это нам без разницы, т.к. грузят тогда они все фазы почти равномерно

Это только если у них в доме всё грамотно и оптимально подключено, да и то не всегда...


ул. Солнечная (нижняя часть)
 
nikshaДата: Понедельник, 13.01.2014, 15:20 | Сообщение # 40
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
Как мне кажется, на текущий момент выход из этой ситуации Принимать на работу в тёплый период линейного контролёра. Который со списком будет ходить и проверять, показания счётчиков и автоматов. До момента установки узлов учёта на проводах. Но это затраты примерно в 120 тыс. 6 месяцев по 20 тыс.

Калининская 01
 
MaxOsДата: Понедельник, 13.01.2014, 16:08 | Сообщение # 41
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Цитата niksha ()
проверять, показания счётчиков и автоматов.

Так а у нас сейчас озвучен максимально допустимый номинал автоматов?.. Какой он?..


ул. Солнечная (нижняя часть)
 
DinYaДата: Понедельник, 13.01.2014, 16:10 | Сообщение # 42
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
niksha, да, это тоже вариант, все равно рано или поздно это кому-то придется сделать, чтобы было четкое понимание ситуации. Теплый период июнь-август - 3 месяца по 20 тыс=60 тыс. Кроме того, можно всех оповестить заранее, что с июня по август будут ходить контролер.
И чтобы обязательно был список "неблагонадежных", кто не пускает контролера.


Парковая
 
nikshaДата: Понедельник, 13.01.2014, 17:35 | Сообщение # 43
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
Цитата MaxOs ()
Так а у нас сейчас озвучен максимально допустимый номинал автоматов?.. Какой он?..
для нормального жизнеобеспечения должно быть 25A Но это моё личное мнение. По нынешней ситуации с электричеством оптимальным для ДПК 16A


Калининская 01
 
DinYaДата: Понедельник, 13.01.2014, 17:56 | Сообщение # 44
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
niksha, 25А - это, согласитесь для круглогодичного проживания. Для летнего 16А вполне достаточно. Разумеется, если речь идет об 1 участке и 1 хозяине. Если участок поделен на 2 дома (семьи), то тут 25А ближе.
 
Будет ли в какой-нибудь регламент внесены дифференцированные показатели ограничителей или, опять же, кто во что горазд. Видится справедливым вариант, при котором те кто имеет бОльшую мощность соответственно и больше платят?


Парковая
 
MaxOsДата: Понедельник, 13.01.2014, 17:56 | Сообщение # 45
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Цитата niksha ()
По нынешней ситуации с электричеством оптимальным для ДПК 16A

ОК. Но тогда нужно как-то донести эту информацию до ВСЕХ потребителей.
Или это ограничение - не окончательное решение, а окончательное будет дополнительно обсуждаться, выноситься на собрание и т.п.?..


ул. Солнечная (нижняя часть)
 