Форум » Основной » Обсуждаем проблемы электрического снабжения » перекос фаз на фидерах
перекос фаз на фидерах
nikshaДата: Четверг, 14.11.2013, 16:55 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
перенёс из темы "Пожары"

Калининская 01
 
nikshaДата: Четверг, 14.11.2013, 16:55 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
Ставьте ограничители напряжения. Они срабатываю при превышении заданного значения опасного напряжения(250в) или регулируемые
http://electrospro.ru/information/overstrain.htm
http://www.meandr.ru/uzm51m
http://master-elektrik.com.ua/Rele%20naprugi%20Zubr.html
http://www.zubr.ua/
http://www.necm.ru/product/modular_equipment/200/

можете ещё форум почитать http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:6454


Калининская 01
 
Val_M_SДата: Четверг, 14.11.2013, 16:55 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
Все замечательно, но это устройство хорошо, когда перенапряжение кратковременно... Но у нас повышенное напряжение постоянно, и как следствие, это устройство не даст включиться схеме. А БП сигнализации может работать без подзаряда пару суток((((
 
MaxOsДата: Четверг, 14.11.2013, 16:56 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Тогда, по-хорошему, Вам нужно обсудить данную ситуацию с нашими поселковыми электриками и получить от них рекомендации по решению ситуации на системном уровне (т.е. не на уровне Вашего дома, а на уровне Вашей ТП). Возможно рекомендация будет "модернизировать и/или заменить ТП". Возможно - нет.

Ибо "частное", на уровне только одного дома, решение контроля значения напряжения - оно, конечно, может и проще в исполнении, но стратегически неверное. Хотя, как вынужденная временная мера, конечно, может использоваться.

Если будете общаться с электриками по данному вопросу - доведите потом, пожалуйста, до всеобщего сведения их рекомендации.


ул. Солнечная (нижняя часть)

Сообщение отредактировал MaxOs - Четверг, 14.11.2013, 13:41
 
nikshaДата: Четверг, 14.11.2013, 16:56 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
Цитата Val_M_S ()
но это устройство хорошо, когда перенапряжение кратковременно...
 Вы не правы, читайте внимательно. Это как раз не газоразрядники, а для постоянного перенапряжения. Ссылки даны для разных вариантов. 
1. Поставил и забыл (величина напряжения установлена изначально)
2. для установки с регулировкой  величин напряжения
3. с постоянным отслеживанием напряжения для включения


Калининская 01
 
Val_M_SДата: Четверг, 14.11.2013, 16:56 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
Согласен с MaxOs, решение должно быть на уровне кооператива, ибо нас 134 дома, и приблизительно треть их сидит на той самой фазе...
Сергей говорил, что у нас большие проблемы с фидерами, это локально не изменить. Перефазировку сейчас никто делать не будет, на старой линии.
Как самое вероятное решение - на будущий год мы начнем реконструкцию, надеюсь это выровняет хоть как-то фазовую нагрузку.
А для себя нашел вариант - небольшой автотрансформатор, именно на БП сигнализации. Остальное обесточивается при отъезде с дачи.
 
MaxOsДата: Четверг, 14.11.2013, 16:56 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
Да, я читал ту ветку обсуждения, с фидерами и распределением по фазам всё понятно - этими вещами тоже, безусловно, нужно заниматься, и достаточно срочно. Но важно отметить другое: схемотехнически совершенная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ не должна ни при каких условиях выдавать завышенные напряжения на одну (или на несколько) фаз. Если подстанция всё-таки такие напряжения "выдаёт", то её нужно или модернизировать (вариант - ремонтировать, регулировать), или заменять на технически более совершенную.

ул. Солнечная (нижняя часть)

Сообщение отредактировал MaxOs - Четверг, 14.11.2013, 15:35
 
Val_M_SДата: Четверг, 14.11.2013, 21:22 | Сообщение # 8
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
Согласен, ТП не должен это допускать, точнее автоматика защиты. А на наших трансах, естественно, ее нет. Думаю, что это будет следующим этапом реконструкции, замена ТП. Хотя может что-то изменится, и электросетевая компания будет это делать (в случае передачи на их баланс).
 
TTRДата: Пятница, 15.11.2013, 14:14 | Сообщение # 9
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 94
Статус: Offline
Цитата niksha ()
Ставьте ограничители напряжения. Они срабатываю при превышении заданного значения опасного напряжения(250в) или регулируемые
Правильно Я понимаю, что при срабатывании данных устройств будет обесточиваться весь дом (если устройства установлены на вводе в дом). У меня локально установлен такой ограничитель в диапазоне 170-245 и на выходных срабатывает он раз 10 точно, причем 30% приходится на верхний предел.


Лесной проезд
 
DinYaДата: Понедельник, 18.11.2013, 10:39 | Сообщение # 10
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=135
Может будет полезно
 
Если бы было понимание, кто живет осенью-зимой весной, то можно было бы соответствующими переподключениями фидеров убрать негативный эффект перекоса фаз.
Пока что на сегодняшний день оптимальное решение - соответствующий мощный стабилизатор на домовладение, уж каждый сам решает 16А (примерно 3,5 кВт) или 25А (5,5 кВт).


Парковая
 
DUSERДата: Понедельник, 18.11.2013, 11:40 | Сообщение # 11
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 175
Статус: Offline
Всем привет! Загрузился насчет этой проблемы.
Тем, у кого в доме остается под напряжением только сигнализация с БРП, я бы посоветовал заменить блок резервного питания, рассчитанный на работу с обычным автомобильным аккумулятором. 
Я установил подобный в 2010 году после урагана, когда два раза подряд дохли штатные аккумуляторы и приходилось выкидывать 3х500 рублей два раза подряд.

Сейчас уже три года сигнализация работает от автомобильного аккумулятора, он установлен на полу, а провода от него идут на БРП. По моим рассчетам он должен держать питание сигналки при обесточивании около месяца.

Конечно, это не решает проблему сверхвольтажности в сети, но хотя бы позволяет на время от нее уйти, ну и немаловажный факт, что при длительных авариях на ТП, штатные аккумуляторы не выйдут из строя.


Калининская ул.
 
nikshaДата: Понедельник, 18.11.2013, 11:43 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
Цитата TTR ()
У меня локально установлен такой ограничитель в диапазоне 170-245 и на выходных срабатывает он раз 10 точно, причем 30% приходится на верхний предел
у меня на выходных практически никогда не бывает выше 210,обычно 160-200. Ночью всегда 190-210
по будним дням 210 всегда. Тяжело судить так как у меня, как и у вас однофазки, скорее всего мы сидим на разных фазах. Можно попробовать созвониться во время пикового превышения напряжения у вас.


Калининская 01
 
Val_M_SДата: Понедельник, 18.11.2013, 14:45 | Сообщение # 13
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
DUSER, я ровно тоже самое сделал))) Правда еще в далеком 2007 году, по совету инженера ОП Си-Норд. Действительно это хорошо спасает при длительном отключении электроэнергии (вот как сейчас к примеру, когда более суток нет света), но это не спасает от перенапряга. Понижающий транс в БП имеет свой предел, и в самом худшем варианте может загореться (в лучшем просто сгореть).
DinYa, автотрансы на весь дом окончательно посадят сеть, ведь для выравнивания напряжения он потребляет большую мощность из сети, и тем самым поднимает напряжение до 220 вольт.
 
DinYaДата: Понедельник, 18.11.2013, 15:05 | Сообщение # 14
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 667
Статус: Offline
Val_M_S
симметрирующий трансформатор ТСТ2 на 160 КВа - 177 тыс
на 400 КВа - от 450 тыс.
иначе спасет только переподключение в зависимости от нагрузки на фазу.


Парковая
 
Val_M_SДата: Понедельник, 18.11.2013, 16:19 | Сообщение # 15
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
DinYa, после проведения полной реконструкции в нашем кооперативе, мы посмотрим будет ли такое продолжаться... Если да - то это реальный выход!! У нас как раз ТП 160 КВа)))
 
Форум » Основной » Обсуждаем проблемы электрического снабжения » перекос фаз на фидерах