Увеличение мощности в посёлке
|
|
niksha | Дата: Вторник, 12.11.2013, 20:40 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| работа была не быстрая год, воевали на получение от РЖД обещания на увеличение мощи. Ещё столько же на дальнейшую работу http://dpkborki.ru/board....-1-0-18
Калининская 01
|
|
| |
MaxOs | Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:25 | Сообщение # 2 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| А после завершения строительства 2-го ввода южная часть посёлка (включая наш кооператив) от 1-го ввода отключится?
ул. Солнечная (нижняя часть)
|
|
| |
niksha | Дата: Среда, 13.11.2013, 11:57 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| нет. Это закольцовка. Будет просто стоять разъединитель и при необходимости запитывание всего посёлка от одного ввода. Либо Южного, либо Северного. Эта необходимость может произойти при ремонте одно из вводов или при аварии на каком либо. Но надо понимать что один ввод не может прокачать всю мощность, поэтому наверняка будут ограничения. Ну до этого пока ещё очень долго.
Калининская 01
|
|
| |
MaxOs | Дата: Среда, 13.11.2013, 12:10 | Сообщение # 4 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Понятно, спасибо. Таким образом, предстоит рассчитать оптимальное место установки разъединителя...
ул. Солнечная (нижняя часть)
|
|
| |
niksha | Дата: Среда, 13.11.2013, 12:58 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Это будет задача ЛОЭСК
Калининская 01
|
|
| |
Val_M_S | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:28 | Сообщение # 6 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
| У меня вот какой вопрос назрел: Наш поселок получил доп мощность. Мы построили Южный ввод, сделали закольцовку, ЛП-10 прокачивает выделенную мощность. А что с нашими ТП? Они смогут обеспечить выделенную мощность? Вот тут http://orsev.ru/files/elektro/nagruzka.docx есть файл с распределением нагрузки по ТП. Так вот там есть приличное количество ТП, которые выдают гораздо меньше 1 кВт на потребителя (именно столько, судя по всему, будет положено каждому потребителю после увеличения мощности). Возьму, к примеру, ТП-277В, там мощность на потребителя 664 ватта. Как планируется решать эту проблему?
|
|
| |
niksha | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 18:50 | Сообщение # 7 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| На текущий момент на всех ТП стоят завышенные автоматы, хоть и с нарушением о распределении. Поэтому говорить о 664ватта некорректно. Далее вы не учитываете коэффициент одновременного включения 0,37. Сопоставив эти величины вы получите более 4кВт на домовладение. Ответом на ваш вопрос что делать с нагруженными ТП является 2 направления приложения сил. 1. рекконструкция этой ТП с увеличением мощности 2. строительство второй, с частичным снятием нагрузки с первой. Мы пошли по второму варианту и разгружаем ТП 472 у которой 700ватт на дом, путём строительства новой ТП на 100кВт на 60 домов. учитывая что длина линий до последних потребителей на 472 ТП очень длинная, то строительство новой тп(286а) значительно удалено от ТП 472. Убиваем 4х зайцев. 1.Уменьшаем потери на длине фидеров 2. снимаем нагрузку с ТП472 , обеспечивая приемлемый режим работы 3. повышаем надёжность эл. обеспечения , путём распределения ТП по ДПК 4. закладываем возможность увеличения потребляемой мощности Но этот вариант возможен только при наличии ЛЭП 10 в пределах установки новой ТП.
Калининская 01
|
|
| |
Val_M_S | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 21:22 | Сообщение # 8 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
| Да, я в курсе. Проектировщик Владимир из "Луча" рассказывал, что ваш кооператив делает новую ТП, так как 472-я не тянет всех потребителей. Мы пока не трогаем ТП. В принципе, если нам разъединиться с "Дружбой", то уже будет проще. Да и есть место, где мы можем поставить еще одну ТП. А пока будем надеяться, что ТП еще "поживут"...
|
|
| |
niksha | Дата: Вторник, 19.11.2013, 12:17 | Сообщение # 9 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Мне кажется Вам надо скооперироваться с "Дружбой" и сделать 50/50 , так как это распределит мощность на пополам. Мы в своё время тоже разговаривали с "Моряком" , но у них денег нет и не будет, поэтому делаем новую ТП за счёт только "Борков". Поэтому мощность распределённая на ТП 472 между "Борки" и " Моряком" останется на уровне нынешней. Мы свою выделенную мощность "Моряку" не отдадим. Автоматы останутся на текущем уровне.
Калининская 01
|
|
| |
Val_M_S | Дата: Вторник, 19.11.2013, 12:36 | Сообщение # 10 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 106
Статус: Offline
| Сергей, Вы имеете ввиду совместно с Дружбой заменить ТП на более мощную? Или поделить затраты на новую ТП для нашего ДПК, а им оставить 277В?
|
|
| |
niksha | Дата: Четверг, 21.11.2013, 11:32 | Сообщение # 11 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| ДА, это оба варианта для вас приемлемы.
Калининская 01
|
|
| |
niksha | Дата: Среда, 19.03.2014, 10:30 | Сообщение # 12 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Подписали договор на проектирование "линейной части" ЮВ. Проплатили аванс 200тыс.
Калининская 01
|
|
| |